空氣冷卻器的操作細節
一、啟動前準備  
設備檢查  
確認風機軸承潤滑良好,手動盤車無卡滯;  
檢查換熱管束清潔度,清除翅片表面灰塵或雜物;  
確認百葉窗開閉靈活,風道無堵塞。  
系統聯動確認  
檢查進/出口閥門狀態(如冷卻水側或工藝流體側);  
核對溫控系統設定值(目標溫度、風機啟停閾值)。  
二、啟動操作  
風機啟動  
開啟風機低轉速運行(30%-50%頻率),預熱電機;  
逐步提升至額定轉速,監測電流、振動、噪音是否正常;  
觀察風量分布,調整導流板角度(若可調)。  
介質流通  
緩慢開啟工藝流體進口閥,逐步增加流量至設計值;  
監控進出口溫差,確認換熱效果(通常進出口溫差≥5℃為正常)。  
三、運行監控  
關鍵參數  
溫度:工藝流體出口溫度、環境溫度、管束壁溫;  
壓力:流體側壓差(≤設計值)、風機風壓;  
風機狀態:電流、振動值(通?!?.5mm/s)、軸承溫度(≤70℃)。  
異常處理  
溫差過小:檢查風機轉速、翅片積灰情況,清洗或提速;  
振動超標:停機檢查葉輪平衡、地腳螺栓緊固性;  
噪音異常:排查軸承磨損、風道共振或異物撞擊。  
四、停機操作  
正常停機  
先關閉工藝流體進口閥,停止介質流動;  
風機持續運行5-10分鐘(散熱后停機),避免余熱積聚;  
關閉風機電源,恢復百葉窗至防雨位置。  
緊急停機  
觸發條件:軸承超溫、電機冒煙、劇烈振動等;  
操作:立即切斷風機電源,關閉進出口閥門,啟動備用設備。



本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊

×
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

2

主題

95

回帖

158

積分

技術員

積分
158
沙發
發表于 2025-11-16 14:32:18 | 只看該作者
這個帖子寫得太好了,我要收藏起來!
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

3

主題

106

回帖

176

積分

技術員

積分
176
板凳
發表于 2025-11-17 22:57:39 | 只看該作者
你的見解讓我對這個問題有了更深入的理解。
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

1

主題

119

回帖

181

積分

技術員

積分
181
地板
發表于 7 天前 | 只看該作者
請繼續分享你的見解。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情

    2024-9-20 09:52
  • 簽到天數: 8 天

    [LV.3]偶爾看看II

    5

    主題

    129

    回帖

    280

    積分

    高級技師

    積分
    280
    5#
    發表于 5 天前 | 只看該作者
    你提出的這個觀點讓我重新思考了我的看法,感謝你!
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-14 21:19 , Processed in 0.040599 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表