1.8米通風柜的排風量計算
通風柜的排風量(Q)取決于 開口面積(A)設計面風速(V),計算公式如下:
?=?×?×3600Q=A×V×3600
1. 參數說明
  • 開口面積(A) = 寬度 × 視窗高度

    • 假設標準視窗高度為 0.5米(500mm)
    • 1.8米寬通風柜的開口面積:
      ?=1.8?m×0.5?m=0.9?m2A=1.8m×0.5m=0.9m2

  • 面風速(V)

    • 常規化學實驗:0.3~0.5 m/s(推薦 0.5 m/s 以確保安全)
    • 高毒性實驗:0.5~0.6 m/s


2. 計算排風量
  • 按標準面風速 0.5 m/s 計算
    ?=0.9?m2×0.5?m/s×3600=1620?m3/hQ=0.9m2×0.5m/s×3600=1620m3/h
    即 1.8米通風柜的標準排風量約為 1600~1800 m3/h。
  • 若面風速調整至 0.3 m/s(**安全值)
    ?=0.9×0.3×3600=972?m3/hQ=0.9×0.3×3600=972m3/h

3. 實際應用中的調整因素
  • 視窗高度變化

    • 若視窗開啟高度 >0.5米,需增大風量(如 0.6米高 → 排風量需 ≥2000 m3/h)。

  • 管道阻力

    • 若排風管道較長或彎頭較多,需增加 10~20% 風量補償(選風機時考慮)。

  • 補風型通風柜

    • 部分風量由室內補風提供,可減少排風需求(具體需計算補風比例)。


4. 風機選型建議
通風柜寬度
推薦排風量(0.5 m/s)
適用風機功率
1.8米1600~1800 m3/h1.5~2.2 kW

  • 選擇風機時需匹配 風壓(通常150~300 Pa,取決于管道系統)。
  • 高腐蝕性氣體(如酸霧)需選用 PP/FRP防腐風機。

5. 國際標準參考
  • ASHRAE 110:建議面風速 0.3~0.5 m/s。
  • EN 14175:要求風速均勻性偏差 ≤±20%。

如果需要精確計算,建議結合 管道系統阻力分析 或咨詢專業通風工程師。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2024-8-22 09:19
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    87

    回帖

    138

    積分

    技術員

    積分
    138
    沙發
    發表于 2025-6-8 16:47:54 | 只看該作者
    再次感謝你的分享,希望未來能看到更多此類內容!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-4 14:24
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    0

    主題

    119

    回帖

    205

    積分

    高級技師

    積分
    205
    板凳
    發表于 前天 11:49 | 只看該作者
    你的使用經驗對我們新手來說非常寶貴。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-9-11 14:10
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    73

    回帖

    124

    積分

    技術員

    積分
    124
    地板
    發表于 昨天 23:49 | 只看該作者
    干貨貼,收藏備用
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-14 08:27 , Processed in 0.026520 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表