           孔板流量計現場顯示與DCS不相符原因:
      1、高低壓側導壓管安裝反了,造成流量漂零。
      2、管道前后直管段沒有滿足孔板的測量要求,造成介質達不到紊流狀態。
      3、變送器安裝位置不準確,導致測量端氣液兩相造成流量不準確。
      4、信號傳輸電纜存在共模干擾,造成流量偏大或者偏小。
      5、如果測量介質是需要溫壓補償?,考慮DCS溫壓補償模塊的運算公式是否恰當:
      節流件上游直管段長度不足,在同一平面內有90度彎頭;
      孔板厚度超過規定值,流量偏大;
      孔板開孔圓筒部分長度太大,流量偏大;
      負取壓孔離孔板端面距離偏大,流量偏大;
      溫壓補償做的不對。