  防爆配電箱的使用方法,核心在于“安裝規范 + 接線正確 + 定期檢查 + 嚴禁違規操作”。結合新行業資料,整理如下使用要點:
  防爆配電箱正確使用方法
  一、使用前的檢查
  1. 核對銘牌參數:確認防爆標志、電壓等級、電流容量與實際需求一致。
  2. 檢查密封性:門蓋密封圈無老化、裂紋,壓緊螺栓齊全,確保防爆性能不被破壞。
  3. 接地確認:箱體外殼可靠接地,接地電阻≤4Ω,建議使用4105A接地電阻儀年檢。
  二、接線與通電操作
  1. 斷電操作:開蓋前切斷上級電源,嚴格執行“鎖閉/掛牌”制度。
  2. 電纜引入規范:
  使用防爆格蘭頭,螺紋嚙合≥5扣,扭矩值按規格擰緊;
  密封膠泥填充率>95%,電纜外徑與密封圈內徑匹配,防止松動。
  3. 內部接線要求:
  導線彎曲半徑≥6倍線徑,避免冷熱循環斷裂;
  端子壓接采用“雙壓坑”,拉力≥50N,防止接觸電阻過大引發過熱;
  相間加裝絕緣隔板或保持≥10mm間距,防止電弧短路。
  4. 標識清晰:每個回路須標明用途、電壓、電流,便于后期維護。
  三、使用過程中的維護
  1. 定期檢查周期:
  每月:檢查密封圈、門蓋螺栓、電纜緊固情況;
  每年:測試接地電阻、絕緣電阻(≥1MΩ),更換老化密封圈(硅橡膠≤5年,氟橡膠≤8年)。
  2. 防潮除濕措施:
  小型箱體:安裝50~200W防爆加熱器;
  大型柜體:配置防爆除濕機或氮氣正壓保護(50~200Pa)。
  3. 嚴禁行為:
  帶電開蓋、非專業人員操作;
  使用非原廠配件或私自改裝;
  在箱門或側壁開孔進線(只允許底部進線)。
  四、應急與停機處理
  發現異味、火花、跳閘等異常,立即斷電并掛牌,由專業人員檢修;
  停機超過一周,重新啟用前做絕緣測試和接地電阻檢測。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    無聊
    2024-8-5 09:27
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    5

    主題

    96

    回帖

    165

    積分

    技術員

    積分
    165
    沙發
    發表于 2025-11-20 21:47:46 | 只看該作者
    樓主說得真好,完全贊同!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-7 09:48
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    0

    主題

    80

    回帖

    145

    積分

    技術員

    積分
    145
    板凳
    發表于 2025-11-21 05:06:54 | 只看該作者
    感謝樓主的分享,讓我收獲頗豐。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-12 17:09
  • 簽到天數: 7 天

    [LV.3]偶爾看看II

    6

    主題

    129

    回帖

    284

    積分

    高級技師

    積分
    284
    地板
    發表于 2025-11-30 13:30:26 | 只看該作者
    沒錯,你的解釋讓我豁然開朗。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-15 05:22 , Processed in 0.024914 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表