固體加料裝置的調試:精準設定參數,模擬運行驗證
調試是確保加料量符合生產要求的關鍵步驟,需通過“空載試運轉→負載調試”逐步驗證。  
空載試運轉(無物料狀態)  
開機順序:先打開設備總電源,再啟動螺旋輸送機的驅動電機,觀察設備運行狀態——無異常噪音(如軸承異響、葉片摩擦聲)、無劇烈振動(振幅≤0.1mm),螺旋葉片轉動方向正確(與料流方向一致,可通過變頻器反向鍵校準)。  
試運轉時長:空載運行5-10分鐘,同時檢查軸承溫度(≤60℃,可用紅外測溫儀檢測),若溫度過高或出現異響,立即按下急停按鈕,排查故障(如軸承缺油、葉片卡阻)。  
負載調試(帶物料設定參數)  
設定加料量:根據生產工藝要求,通過變頻器調節螺旋轉速(轉速與加料量正相關,需提前通過“轉速-加料量校準曲線”初步設定,例如轉速30r/min對應加料量50kg/h)。  
試加料驗證:啟動加料程序,觀察物料在螺旋腔體內的輸送狀態——無堆積、無架橋(若出現架橋,可開啟料斗振動器輔助下料),出料口物料流量均勻,同時用電子秤稱重(連續3次取樣,誤差需≤±2%,若超差則微調轉速)。  

固體加料裝置正常運行:實時監控,及時處理異常  
設備穩定運行后,需持續監控關鍵指標,避免因物料變化或設備磨損導致故障。  
核心參數監控  
流量監控:通過料位傳感器(實時顯示料斗剩余物料量,低于10%時及時補料)或稱重模塊(若配備),確保加料量穩定,避免斷料或超量。  
設備狀態監控:每30分鐘巡檢一次——聽(驅動電機、軸承無異常噪音)、看(密封處無漏料,螺旋葉片無卡料)、摸(軸承溫度不超過65℃,電機外殼溫度不超過70℃)。  
安全監控:若物料為易燃易爆或有毒性,需監控現場粉塵濃度(配備粉塵檢測儀,濃度超標時啟動排風裝置),禁止在設備運行時打開進料斗/檢修門(防止粉塵泄漏或人員誤觸)。  