中低壓開關試驗裝置的原理主要包括以下幾個方面:
1、模擬實際工作狀態
電壓模擬:通過試驗變壓器等設備,將輸入的交流或直流電壓升高到被試開關的額定電壓或更高,以模擬開關在實際工作中的電壓環境。例如,對于額定電壓為400V的中壓開關,試驗裝置可以輸出相應的400V或更高電壓,用于檢測開關在正常工作電壓下的性能。
電流模擬:利用大電流發生器等設備,產生與被試開關實際工作電流相近或更大的電流,來模擬開關在合閘狀態下的電流負載情況。比如,對于額定電流為1000A的低壓開關,試驗裝置能夠輸出1000A甚至更大電流,以檢驗開關在正常負載電流下的導電性能和發熱情況。
2、動作特性測試
合閘操作:試驗裝置通過控制機構驅動被試開關進行合閘操作,同時記錄合閘過程中的參數,如合閘時間、合閘速度等。在合閘過程中,會監測開關的觸頭接觸情況、機械結構的動作到位情況等,以判斷合閘操作是否正常。例如,對于真空斷路器,會檢測其真空滅弧室的觸頭是否可靠接觸,以及合閘彈簧的能量是否足夠。
分閘操作:同樣,試驗裝置控制被試開關分閘,并記錄分閘時間、分閘速度等參數。分閘時重點檢測開關的滅弧能力、觸頭分離情況以及機械結構的復位情況等。比如,對于SF6斷路器,會檢查SF6氣體的壓力變化以及滅弧室內的電弧熄滅情況。
3、電氣性能測試
絕緣性能測試:施加一定的高電壓到被試開關的絕緣部位,如開關的相間、相對地等,檢測絕緣電阻和介質強度。通過測量泄漏電流或觀察是否發生擊穿現象,來判斷開關的絕緣性能是否符合要求。例如,對開關的絕緣拉桿、絕緣罩等部件進行耐壓試驗,以確保其在正常工作電壓下不會發生漏電或短路。
接觸電阻測試:當開關合閘后,通過施加一定的電流,測量開關觸頭之間的電壓降,從而計算出接觸電阻。接觸電阻的大小反映了觸頭之間的接觸良好程度,接觸電阻過大可能會導致開關在工作時發熱嚴重,影響其性能和壽命。
4、保護特性測試
過流保護測試:試驗裝置設置過流故障電流,模擬開關在實際運行中遇到短路等過流情況,檢測開關的過流保護功能是否正常。例如,當電流超過開關的額定電流一定倍數時,檢查開關是否能及時跳閘,切斷電路,以保護設備和線路的安全。
失壓保護測試:對于具有失壓保護功能的開關,試驗裝置通過降低電壓或斷開電源等方式,模擬失壓情況,檢測開關是否能正確動作,實現失壓保護。比如,當電壓低于一定值時,開關應能自動跳閘,防止設備在低電壓下長時間運行而損壞。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-26 11:59
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    0

    主題

    95

    回帖

    168

    積分

    技術員

    積分
    168
    沙發
    發表于 2025-11-7 01:52:38 | 只看該作者
    完全同意,你的分析讓人信服。