變壓器繞組變形測試儀是用于檢測電力變壓器繞組機械變形的重要設備,其校準需遵循嚴格的規范以確保測試結果的準確性和可靠性。以下是變壓器繞組變形測試儀校準的核心規范要點:

一、校準依據
??行業標準??:
DL/T 911-2016《電力變壓器繞組變形的頻率響應分析法》
JJG 1262-2010《變壓器繞組變形測試儀校準規范》(具體版本可能更新)
??技術要求??:確保儀器滿足頻率范圍、信號輸出穩定性、阻抗測量精度等指標。
二、校準條件
??環境要求??:
溫度:(23±5)℃
濕度:≤80% RH
無強電磁干擾、振動及腐蝕性氣體。
??標準設備??:
標準阻抗網絡(模擬變壓器繞組的典型參數)
高精度示波器、頻率計、數字萬用表
校準用信號源(覆蓋1kHz-2MHz頻率范圍)
三、校準項目與方法
??頻率響應校準??:
??方法??:使用標準阻抗網絡,在儀器設定頻率范圍內(如1kHz-2MHz)注入掃頻信號,記錄幅頻和相頻響應曲線。
??判定??:與標準曲線對比,幅度誤差≤±1dB,相位誤差≤±5°。
??阻抗測量精度??:
??步驟??:在多個特征頻率點(如10kHz、100kHz、1MHz)測量標準阻抗值(如50Ω、100Ω、200Ω)。
??允差??:相對誤差≤±3%(典型值,依據具體標準)。
??重復性測試??:
??操作??:對同一阻抗網絡連續測量5次,計算各頻率點的幅值標準差。
??要求??:標準差≤0.5dB。
??信號源輸出特性??:
??驗證項??:輸出信號頻率誤差(≤±0.1%)、電壓幅值穩定性(波動≤±2%)。
四、校準周期與記錄
??周期??:建議每年校準一次,或在大修、劇烈震動后立即校準。
??記錄內容??:需包含校準日期、環境條件、標準器信息、校準數據及結論。
五、結果處理
??合格判定??:所有校準項目均符合標準要求方可出具校準證書。
??不合格處理??:需停用并維修,重新校準合格后方可投入使用。
六、注意事項
??預熱時間??:校準前儀器需預熱≥30分鐘。
??接地保護??:測試回路需可靠接地,防止靜電干擾。
??溯源要求??:所用標準器必須經法定計量機構檢定且在有效期內。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-3 08:44
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    3

    主題

    114

    回帖

    189

    積分

    技術員

    積分
    189
    沙發
    發表于 2025-10-31 16:05:09 | 只看該作者
    您的帖子對我幫助很大，解決了我一直困擾的問題。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2024-8-5 08:04
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    118

    回帖

    195

    積分

    技術員

    積分
    195
    板凳
    發表于 昨天 06:38 | 只看該作者
    這個教程很實用
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-14 10:20 , Processed in 0.027413 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表