氨氣檢測儀的報警濃度設置需綜合考慮多個因素,以下是一些常見的報警濃度設定標準:  
職業接觸限值  
依據《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007),氨氣的時間加權平均容許濃度(PC-TWA)為20mg/m3,短時間接觸容許濃度(PC-STEL)為30mg/m3。因此,在主要關注人員健康的場合,一級報警濃度可設置為等于或低于20mg/m3(約13ppm),以警示潛在的健康風險;二級報警濃度則可設置為等于或低于30mg/m3(約19ppm),作為進一步警告。  
爆炸下限  
氨氣的爆炸下限(LEL)為15%VOL,即16.1%。為了預防火災和爆炸事故,一級報警值通常設為LEL的25%,即4.025%體積濃度;二級報警值設為LEL的50%,即8.05%體積濃度。  
特定環境需求  
養殖畜牧業:畜禽在接觸氨氣濃度超過10mg/m3(約13ppm)時會增加患病風險,因此養殖業使用的氨氣檢測儀建議將報警點設置為不超過13ppm。  
石油化工行業:根據《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》GB/T50493-2019,氨氣檢測儀的測量范圍應為0~300%OEL,一級報警設定值應小于或等于100%OEL(即20mg/m3或13ppm),二級報警設定值應小于或等于200%OEL(即40mg/m3或26ppm);當現有探測器的測量范圍不能滿足上述要求時,一級報警設定值不得超過5%IDLH(360ppm),二級報警設定值不得超過10%IDLH(720ppm)。  