F0001:過電流(Overcurrent)

這意味著變頻器檢測到輸出電流超過了其允許的最大值,可能是瞬間過載或持續過載。
可能的原因:
(1)負載問題
過載:電機負載過大,導致電流超出額定值。
負載突變:負載突然增加,如電機啟動時的高啟動電流。
負載短路:電機或負載側發生短路。
(2)電機問題
電機故障:電機繞組短路或接地故障。
電機參數設置錯誤:電機額定電流設置過低,導致變頻器誤判為過電流。
(3)變頻器參數設置問題
加速時間過短:加速時間設置過短,導致啟動時電流過大。
電流限值設置過低:電流限值設置過低,導致正常運行時誤報過電流。

回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

0

主題

94

回帖

142

積分

技術員

積分
142
沙發
發表于 2025-3-21 22:08:38 | 只看該作者
這個分析很透徹,感謝分享。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-12 08:49
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    72

    回帖

    128

    積分

    技術員

    積分
    128
    板凳
    發表于 2025-3-24 00:19:40 | 只看該作者
    謝謝你提供的見解,真是很有啟發性!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-12 09:32
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    93

    回帖

    159

    積分

    技術員

    積分
    159
    地板
    發表于 2025-10-28 13:29:47 | 只看該作者
    感謝分享這么有價值的信息。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-12 14:42
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    9

    主題

    107

    回帖

    207

    積分

    高級技師

    積分
    207
    5#
    發表于 2025-11-26 19:05:20 | 只看該作者
    說得太對了,這簡直就是我的心聲。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    8

    主題

    84

    回帖

    157

    積分

    技術員

    積分
    157
    6#
    發表于 2025-12-2 11:34:32 | 只看該作者
    樓主加油,相信你一定能解決問題!