動力電纜和控制電纜的敷設要求雖然有很多共同之處,但由于它們的功能和使用環境不同,敷設要求也有所差異。以下是動力電纜和控制電纜的主要敷設要求:
1. 動力電纜敷設要求:
    敷設位置:一般用于電力系統中傳輸較大功率的電能,敷設時應避免與其他電纜交叉,特別是高壓電纜,應與低壓電纜、控制電纜保持適當?shù)拈g距。
    敷設方式:可采用地下、架空或管道敷設。地下敷設時,應使用專門的電纜管道或電纜溝,確保電纜不受外力損傷。架空敷設時,電纜應采用專用吊具,避免直接與支撐物接觸。
    電纜敷設的彎曲半徑:敷設時,電纜的彎曲半徑應符合制造商要求,避免過度彎曲導致絕緣損壞或電纜壽命縮短。
    電纜敷設的溫度要求:敷設環境的溫度范圍應根據電纜的類型和設計要求進行選擇,避免在高溫或寒冷環境下敷設。
    電纜防護:在容易受到機械損傷的地方(如電纜通過地面或交叉部分),應使用保護管或電纜槽進行防護。
2. 控制電纜敷設要求:
    敷設位置:一般用于自動化控制系統中,傳輸信號和數據。在敷設時,應盡量避免與高電流電纜交叉,以防電磁干擾。若交叉,應采取屏蔽措施。
    敷設方式:采取地下敷設、架空敷設或通過電纜槽敷設。在潮濕或易發生腐蝕的環境中,應選用具有防水、防腐蝕功能的電纜。
    電纜敷設的彎曲半徑:在敷設過程中也要遵循彎曲半徑的要求,過度彎曲可能會影響電纜的信號傳輸質量。
    電纜的隔離要求:一般用于低電壓信號的傳輸,因此應注意與高電壓電纜的電氣隔離,以避免信號干擾或電氣故障。
    電磁干擾防護:由于常常用于精密的自動化控制系統中,電纜本身需要具備抗干擾能力。對于需要高抗干擾性能的電纜,應選擇具有屏蔽層的電纜,避免外部電磁干擾。
3. 共性要求:
    電纜接頭和接線端子的處理:電纜的接頭和接線端子應固定牢固,并且連接部分要進行絕緣和防水處理,避免短路或接觸不良。
    標識和記錄:電纜在敷設時應標明電纜類型、用途和編號,便于后期維護和檢修。
    安全性:敷設過程中,應確保電纜無任何損壞,且在使用過程中電纜應符合相關的安全標準,如防火、防爆等要求。
    敷設環境的清理:在敷設電纜之前,應清理敷設路徑上的雜物,確保電纜的敷設環境整潔,避免對電纜造成潛在損傷。
總的來說,動力電纜和控制電纜的敷設要求都非常注重電纜的安全性、長期穩定性和環境適應性。根據不同的用途和工作環境,選擇合適的敷設方式和保護措施,能夠有效確保電纜的正常工作和使用壽命。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-7-31 08:25
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    120

    回帖

    198

    積分

    技術員

    積分
    198
    沙發
    發表于 2025-3-6 12:01:36 | 只看該作者
    mark一下,以后肯定會用到,謝謝樓主!
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    10

    主題

    4

    回帖

    57

    積分

    技術員

    積分
    57
    板凳
    發表于 2025-3-14 14:08:41 | 只看該作者
    動力電纜敷設要求
    • 安全間隔:動力電纜與控制電纜不能敷設在一起,須保持一定的安全間隔距離,以防止動力電纜故障時影響到控制電纜。通常要求動力電纜與控制電纜之間有300mm的間距(或者載流量足夠大時)。
    • 不同層敷設:如果動力電纜需要分多層敷設,每層之間應保持至少300mm的間距。
    • 橋架內敷設:動力電纜在橋架內敷設時,應確保橋架內電纜容積率不超過40%,以免加速電纜絕緣老化。
    • 直埋要求:直埋敷設的電纜與鐵路、公路或街道交叉時,應穿于保護管,保護范圍應超出路基、街道路面兩邊以及排水溝邊0.5m以上。
    控制電纜敷設要求
    • 敷設環境:控制電纜在敷設時,由于經常穿越路面、公路橋梁和隧洞等,需要注意電纜頭不要浸在水中的情況,以及避免外護線套被刮爛。
    • 支撐點選擇:敷設控制電纜時,應選擇硬實平整的地面支撐電纜軸,并確保使用的支撐架運行靈便、牢固。
    • 輔設管道:為便于未來的升級和更換,建議在控制電纜敷設時輔設管道,以提供額外的保護和方便維護。

    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-23 11:58
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    136

    回帖

    226

    積分

    高級技師

    積分
    226
    地板
    發表于 3 天前 | 只看該作者
    您提供的故障排查思路,幫我快速鎖定了問題所在,節省了大量的時間和成本,感激不盡。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2024-9-6 11:47
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    110

    回帖

    185

    積分

    技術員

    積分
    185
    5#
    發表于 昨天 14:55 | 只看該作者
    感謝分享寶貴技術
    回復