變壓器短路試驗可以測量多個重要參數,這些參數對于評估變壓器的性能和穩定性至關重要。以下是一些主要的參數:
1、等效電阻:在短路實驗中,通過測定變壓器的短路電壓、短路電流和短路損耗,可以計算出變壓器的等效電阻。這個參數反映了變壓器繞組的電阻特性,對于評估變壓器的熱穩定性和效率具有重要意義。
2、等效電感:同樣,通過短路實驗也可以確定變壓器的等效電感。等效電感與變壓器的電抗有關,影響著變壓器的電氣性能和穩定性。
3、短路阻抗:短路阻抗是變壓器的一個重要參數,它表示當變壓器二次繞組短路(穩態),一次繞組流通額定電流而施加的電壓稱阻抗電壓Uz。通常Uz以額定電壓的百分數表示。短路阻抗的大小對變壓器的運行有很大影響。正常運行時,希望它小一些,使變壓器二次電壓受負載波動的影響小一些;但對變壓器突然短路故障來說,又希望它大一些,使短路電流減小。
4、短路電壓:短路電壓也叫阻抗電壓,是通過短路試驗測出的。它是變壓器二次短路電流達到二次額定電流時,一次所加電壓與一次額定電壓比值的百分數。短路電壓的大小反映變壓器在額定負載時短路阻抗壓降的大小。
5、短路損耗:在短路實驗中,還可以測量變壓器的短路損耗。由于短路試驗所加的電壓很低,鐵芯中的磁通密度很小,這時鐵芯中的損耗相對于繞組中的電阻損耗可以忽略不計,所以變壓器短路試驗所測得的損耗可以認為是繞組的電阻損耗。
6、溫升:在短路狀態下,變壓器內部會產生大量的電流,導致溫度升高。通過短路試驗,可以驗證變壓器設計的熱穩定性是否滿足要求,以確保變壓器在長時間高負載運行時不會過熱。
7、機械強度:短路電流會在變壓器內部產生巨大的力量作用,可能導致變壓器內部零件的位移和變形。通過短路試驗,可以檢驗變壓器的結構設計和連接方式是否滿足強度和穩定性要求,以確保變壓器在短路情況下能夠承受高強度的力量。