制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 擺閘一邊開一邊不開 [打印本頁]

作者: 拯救大佬計劃    時間: 2024-10-17 16:34
標題: 擺閘一邊開一邊不開
擺閘一邊開一邊不開是什么原因呀

作者: dioclu    時間: 2024-10-17 16:44
擺閘一邊開一邊不開通常是由于以下幾個原因?qū)е碌摹a槍?duì)這些問題,您可以進行相應的排查和處理:
1. 電機故障

    癥狀:一側電機可能損壞,導致擺閘無法正常開啟。
    處理方法:
        檢查電機的電源供應,確保其正常工作。
        測試電機是否有故障,如果一側電機損壞,需更換。

2. 控制系統問題

    癥狀:控制系統的設定可能出現問題。
    處理方法:
        檢查控制器的配置,確保所有設置正確。
        如果有可編程功能,重啟系統并檢查編程是否正常。

3. 傳感器故障

    癥狀:傳感器未能檢測到通過人員,導致一側未能開啟。
    處理方法:
        檢查傳感器是否被遮擋或污垢影響,必要時進行清潔。
        測試傳感器是否工作正常,如故障則需更換。

4. 機械卡阻

    癥狀:一側的擺桿可能因機械問題無法移動。
    處理方法:
        檢查擺桿的連接部分,確保沒有異物或卡住。
        確保擺桿的潤滑良好,以便順暢移動。

5. 供電問題

    癥狀:供電不穩定可能導致設備無法正常工作。
    處理方法:
        檢查電源連接是否正常,確保電壓穩定。
        測試電源適配器和電源線是否存在故障。

6. 設定沖突

    癥狀:如果設備設置為單向通行,一側可能會出現關閉。
    處理方法:
        檢查設備的通行設置,確認是否需要調整為雙向通行。

7. 通訊故障

    癥狀:如果擺閘和控制系統之間的通訊出現問題,可能導致一側無法響應。
    處理方法:
        檢查通訊線路,確保沒有松動或損壞。
        進行系統測試,確認信號傳輸正常。

作者: 機械達人    時間: 2024-10-17 17:05
擺閘一邊開一邊不開的情況可能由多種原因引起。以下是一些常見的問題及其可能的解決方案:

1. 機械故障
磨損或卡住:擺閘的某些機械部件可能因為長時間使用而磨損,導致動作不靈活。檢查擺閘的軸承、連接桿和其他活動部件,看看是否有磨損或卡住的情況。
不平衡:如果擺閘的某一側比另一側重,可能導致其動作不對稱。檢查擺閘的安裝,確保其水平并且各部件均勻。
2. 電氣故障
電源問題:確保擺閘的電源正常工作,檢查電源連接和電壓是否穩定。
控制系統故障:擺閘的控制系統(如控制板、感應器)可能出現故障,導致一側無法正常工作。檢查控制系統的連接,必要時進行重新啟動或重置。
3. 感應器問題
感應器失靈:擺閘通常配備感應器來檢測通行者,如果某一側的感應器失靈,可能導致擺閘無法正常開啟。檢查感應器是否被遮擋、損壞或失去靈敏度。
設置不當:某些擺閘的感應器需要進行設置或校準,確保它們能夠正確識別通行者。
作者: Raina    時間: 2024-10-18 08:49
擺閘一邊開一邊不開可能的原因包括:
同步聯機線問題:檢查兩邊擺閘的同步聯機線是否連接良好。
控制主板信號:確認未開門一側的控制主板是否收到開門信號,檢查信號線連接。
閘機類型設置:確保控制板設置正確,對于翼閘與擺閘控制器的區別要正確識別和更換。
限位感應器故障:檢查開關閘限位感應器是否正常工作,指示燈是否亮起,需要調整感應片位置。
機芯或機械問題:檢查機芯是否有磨損、槽盤損壞或間隙過大,可能導致門擺無法正常關閉或打開。
連接線或接頭松動:檢查電機連接線是否脫焊,接頭是否松動。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://jeja-led.cn/) Powered by Discuz! X3.5