制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 污水電磁流量計故障診斷 [打印本頁]

作者: 花開正好    時間: 2024-9-23 11:33
標題: 污水電磁流量計故障診斷
污水電磁流量計故障診斷涉及多個方面,包括信號數值不穩定、兩點漂移、死機亂碼等問題。以下是一些常見的故障及其診斷方法:
信號數值不穩定
?工頻干擾:工頻干擾可能導致信號數值不穩定。解決方法是采用同步采樣技術來抑制工頻干擾。
?隨機干擾:通過數字濾波技術(如順序判別濾波、中值濾波等)可以有效處理隨機干擾。
兩點漂移問題
?共模干擾:共模干擾會導致信號輸出通道上的電壓變化,從而引起兩點漂移。可以通過改變輸出通道形式為差動輸出來消除共模干擾。
?條件變化:條件變化導致的兩點漂移可以通過增加條件檢測部分和單片機進行補償來解決。
死機亂碼問題
?順序失控:順序失控會導致死機和亂碼。解決方法是增加看門狗電路,當單片機失控時能夠及時復位系統。
?掉電保護:采用掉電保護技術和硬件冗余措施,可以防止因電源問題導致的死機和亂碼。
無流量信號輸出
?電源故障:檢查主電源和激磁電流熔絲是否正常。
?連接電纜故障:檢查連接激磁系統和信號系統的電纜是否通暢。
?液體流動狀況:確保液體流動方向與傳感器殼體上箭頭方向一致,并檢查管道是否充滿液體。
輸出晃動
?流動波動:如果流動本身存在波動,儀表輸出晃動則是正常的。需要檢查是否有阻流件產生旋渦。
?管道未滿或含氣泡:確保管道充滿液體,避免含有氣泡。
?外界干擾:檢查是否有外界電磁干擾,并確保良好的接地。
零點不穩定
?管道未滿或含氣泡:確保管道充滿液體,避免含有氣泡。
?微小流動:確認是否存在微小流動誤解為零點變動。
?接地不良:確保良好的接地,避免雜散電流的干擾。
流量測量值不符
?轉換器設定值不正確:復核轉換器的設定值和零點、滿度值。
?安裝位置不當:確保傳感器安裝位置正確,避免未滿管或含有氣泡。
?信號電纜問題:檢查信號電纜的連接和絕緣性能。
輸出信號超滿度量程
?信號回路斷開:檢查信號回路連接是否正常,重新連接信號電纜。
?轉換器參數設定錯誤:檢查轉換器的參數設定和零點、滿度是否符合要求。
其他常見故障
?表頭不亮或黃屏:檢查保險絲、接線端子和電壓,排除高壓擊穿等問題。
?有流量通過但無顯示:確定日平均或歷史瞬時量,排除介質不導電的情況。