無塔供水壓力開關怎么接線?
[打印本頁]
作者:
無規矩不方圓
時間:
2024-9-11 15:01
標題:
無塔供水壓力開關怎么接線?
來求助啦,無塔供水壓力開關怎么接線啊?求解答。。
作者:
花開正好
時間:
2024-9-11 15:13
無塔供水壓力開關的接線方法:
1.了解壓力開關:首先,需要了解無塔供水壓力開關的基本結構。通常,無塔供水壓力開關包括一個電源輸入端、一個電源輸出端和一個連接到水泵的接線端。
2.斷開電源:在進行任何接線操作之前,務必斷開電源,確保安全操作。
3.接線步驟:
將電源輸入端連接到電源線,通常是通過一個插頭或電源線連接到電源。
將電源輸出端連接到水泵的電源線。
將壓力開關的接線端連接到水泵的控制線,這樣壓力開關就能感知到水壓情況,并控制水泵的啟停。
4.調試和測試:完成接線后,再次檢查所有接線是否正確連接。接通電源,然后測試壓力開關的功能,觀察水泵是否按照設定的壓力參數進行啟停。需要確保壓力開關的調整是正確的,以確保水泵在適當?shù)乃畨悍秶鷥?nèi)工作。
請注意,無塔供水系統的接線可能會因具體情況而有所不同,如果不確定如何接線,建議請專業人士進行安裝和調試。同時,操作時請務必遵守相關安全規定,確保操作安全。
作者:
Raina
時間:
2024-9-11 15:16
機械式壓力開關有兩組觸點,①②和③④。
水壓低時,兩組觸點常閉;水壓高時,變為砳_。
控制小功率單相電機時,直接連接電機。
控制大功率三相電機時,需配合適當?shù)娜嘟佑|器。
三相電源L1、L2、L3接斷路器,再接接觸器輸入端1、3、5。
接觸器輸出端2、4、6接三相電機。
壓力開關②、③接接觸器線圈A1、A2。
壓力開關①、④接接觸器電源端L1、L2。