  接線數據采集器的方法包括確定信號源的接地情況、選擇合適的接線模式、明確電源和信號線連接方式,以及避免潛在的干擾。在實際應用中,根據不同的信號源類型和測試條件,選擇正確的接線方式是確保數據采集準確性和穩定性的關鍵。以下將結合不同的供電設備和信號類型來詳細闡述如何正確接線數據采集器:

  1.電池供電設備的接線方法

  接地參考單端模式(RSE):對于電池供電的設備,其輸出的信號通常是浮地信號,即沒有與大地物理連接。在這種情況下,可以使用接地參考單端模式(RSE),這種模式提供一個公共的接地點連接到數據采集系統地上。

  偽差分模式(Pseudo-DIFF):偽差分模式同樣適用于浮地信號,它通過兩根線進行信號傳輸,其中一根線為信號線,另一根線作為參考線,但參考線并不直接連接到大地,而是通過一個共同的返回路徑。

  2.兩線插座交流供電設備的接線方法

  接地參考單端模擬(RSE):類似于電池供電的情況,兩線插座交流供電設備的輸出信號也多為浮地信號,因此可以采用接地參考單端模式(RSE)接線。

  偽差分模式(Pseudo-DIFF):同樣適用于這種供電方式,使用偽差分模式可以減少一些由接地電勢差引起的干擾。

  3.三線插座交流供電設備的接線方法

  非接地參考單端模式(NRSE):三線插座通常意味著設備已經與大地進行了物理連接,這時信號以大地作為零電位參考點。對于此類設備,應使用非接地參考單端模式(NRSE),以避免由于接地環路引起的測量誤差。

  差分模式(DIFF):差分模式是另一種處理接地信號源的方法,它通過分別連接正負信號線來消除共模噪聲,提高測量準確性。

  4.特殊情況下的接線注意事項

  分析被測信號是否接地:在分析一個測量系統的接線方式時,要判斷被測信號是否接地,還要分析測量設備是否接地。

  避免接地環路的出現:如果被測信號和數據采集卡都接地了,一定要避免接地環路的出現,這可能會導致測量誤差。

  連接大電流回路與小電流回路:建議將大電流回路連接到數字接地端(GND),而將模擬輸入地端連接到小電流回路的模擬接地端(AGND),以避免大電流對模擬輸入通道的影響。

  5.模擬輸入配置的連接方式

  NI數據采集卡的連接方式:NI數據采集卡在模擬輸入配置時,提供了多種連接方式,包括單端連接、參考單端連接、非參考單端連接和差分連接。

  單端連接(SE):當多個模擬輸入信號可以使用同一個參考點時,推薦使用單端連接。此方式適合無接地的浮動信號源。

  差分連接(Differential):適用于信號源已接地的情況,可以有效避免接地引起的干擾,提供更好的噪聲抑制能力。