制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 潔凈室的氣流流型檢測 [打印本頁]

作者: 北伐北伐    時間: 昨天 15:20
標題: 潔凈室的氣流流型檢測
       潔凈室的氣流流型檢測
  氣流流形的檢測應按以下步驟進行:
  1 布置測點:
  1)垂直單向流潔凈室選擇縱、橫剖面各一個,以及距地面高度0.8m、1.5m的水平面各一個;
  水平單向流潔凈室選擇縱剖面和工作區高度水平面各一個,以及距送、回風墻面0.5和房間中心
  處等3個橫剖面,所有面上的測點間距均為0.2m~1m;
  2)亂流潔凈室選擇通過代表性送風口中心的縱、橫剖面和工作區高度的水平面各一個,剖面上
  的測點間距為0.2m~0.5m,水平面上測點間距為0.5m~1m。兩個風口之間的中線上應有測
  點。
  2 測定方法:用發煙器或懸掛單絲線的方法逐點觀察和記錄氣流流向,并可用量角器量出角
  度,發煙源可用超聲波霧化(0.5um~50um水霧)的去離子(DI)水、噴射方法生成的乙醇或
  二醇、固態二氧化碳(干冰)等,在高強度光源下示蹤。在確保對人和物無傷害時可以四氯化
  鈦(TiCl4)作示蹤粒子。
  氣流流向的檢測方法如下:
  1 當要檢測一個區域的定向流流向時,應在該區域頭尾之間,分段立桿,桿上不同高度掛有單
  絲線,或者發煙,按照測定氣流流型同樣方法,觀測定向流流向并記錄。也可分段接力發煙,
  目測繪制或攝影、攝像。
  2 當要檢測一個潔凈室的定向流流向時,應在該室門口至排(回)風口之間設立測干,方法同
  上。
  流線平行性應按照以下方法檢測:
  1 用單絲線觀測送風平面的氣流流向,每臺過濾器對應一個觀察點。
  2 用量角器測定氣流流向偏離規定方向的角度,避免人的干擾。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://jeja-led.cn/) Powered by Discuz! X3.5