熔斷器的額定電流(In)是指:在標準規定的環境溫度、冷卻條件及額定頻率下,熔體可以長期通過而不熔斷、不過熱(穩態溫升不超過允許值)的最大有效值電流。它代表熔斷器的“持續承載能力”,是用戶選型的首要依據。選型時應使:
負載額定電流 ≤ 熔斷器額定電流 ≤ 線路/設備允許載流量
需要注意:
1.額定電流不等于熔斷電流。一般熔體要到 1.3 In 左右才開始緩慢發熱,真正熔斷需要更大的電流與持續時間;
2.環境溫度高于 40 ℃ 或散熱條件差時,應降額使用;
3.對于電機、電容器等沖擊電流大的場合,應按啟動/涌流特性選 gM、aM 或快熔型,并核算 I2t;
4.半導體保護熔斷器(gR、aR)的額定電流以 RMS 值標示,但允許通過幅值更高的脈沖電流,只要 I2t 不超過規格即可。