制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 操作CA微歐計的基本步驟是什么? [打印本頁]

作者: 柯旭儀器    時間: 2025-9-19 14:23
標題: 操作CA微歐計的基本步驟是什么?
操作CA微歐計(微歐姆計)需要遵循一套嚴謹?shù)牟襟E,以確保測量結果的??準確性??和操作人員的??安全性??。以下是其基本操作流程,適用于大多數常見場景。  
??操作CA微歐計的基本步驟??  
??第一階段:準備工作??  
??第1步:安全第一——斷電、隔離與放電??  
這是??絕對至關重要??的第一步!CA微歐計絕不能用于帶電設備。  
??斷電??:確保待測設備(如斷路器、變壓器)已完全從電網斷開。  
??隔離??:掛上“禁止合閘”警示牌,執行上鎖掛牌程序。  
??放電??:對容性或感性負載(如變壓器、電機繞組、長電纜)進行充分接地放電,消除殘余電荷,防止損壞儀器和確保人身安全。  
??第2步:了解被測物??  
查閱設備手冊或標準,了解其??電阻的合格范圍??和推薦的??測試電流??。  
??第3步:檢查儀器與導線??  
檢查CA微歐計本身、測試線及夾頭是否有明顯物理損傷。  
確保測試線插頭與儀器接口匹配并連接牢固。  
??第4步:環境準備??  
盡量在干燥、無強電磁干擾的環境下進行測試。遠離運行中的大型電機、變頻器等設備。  
??第二階段:儀器與接線設置??  
??第5步:開機與預熱??  
連接電源,打開微歐計電源開關。  
讓儀器??預熱5-15分鐘??,使內部電路達到熱穩定狀態,這是獲得準確讀數的前提。  
??第6步:正確連接開爾文測試線??  
這是準確測量的核心。正確區分并連接四根線:  
??電流引線(C1,C2)??:通常較粗,連接到外側的夾子或端子。  
??電壓引線(P1,P2)??:通常較細,連接到內側的夾子或端子。  
??接線技巧??:  
電壓引線(P1,P2)的夾子應??盡可能靠近??被測電阻的兩端,夾在電流夾的內側。  
確保所有夾子與被測點??接觸良好??、牢固、無氧化。必要時清潔被測點。  
圖示:經典的Kelvin四線制接法,注意電流和電壓引線的位置關系。  
??第三階段:測量與執行??  
??第7步:儀器清零(REL功能)??  
將??電壓引線(P1,P2)??的夾頭直接短接在一起(夾在同一個金屬點上)。  
按下儀器的??“REL”??、??“Zero”??或??“Null”??按鈕。儀器會顯示當前測得的電阻值(即測試線本身的殘余電阻),并將其歸零。  
此步驟消除了測試線和夾頭本身的電阻,后續測量值即為被測物的真實電阻。  
??第8步:選擇測試參數??  
??測試電流??:根據被測物類型和標準要求,手動選擇或由儀器自動選擇合適的測試電流(如100A用于開關觸點,1A-10A用于繞組)。  
??量程??:通常設置為??自動量程(Auto)??即可。  
??第9步:開始測試??  
再次確認所有連接正確無誤。  
按下??“TEST”??或??“START”??按鈕。儀器會施加電流并在屏幕上顯示穩定的電阻讀數。  
??注意??:測試過程中,被測點可能會??發熱??,切勿觸摸。  
??第10步:讀取與記錄結果??  
待讀數穩定后(通常幾秒到十幾秒),記錄測量值。  
注意單位(μΩ,mΩ,Ω)。  
對于感性負載(如變壓器繞組),儀器可能需要更長時間來穩定讀數。  
??第四階段:收尾工作??  
??第11步:停止測試并安全拆卸??  
再次按下??“TEST”??按鈕或等待儀器自動結束測試。  
??重要??:對于感性負載,儀器通常會有一個??自動放電(Auto-Discharge)??過程,請等待其完成,指示燈熄滅后再進行下一步。  
先斷開測試電流線(C1,C2),再斷開電壓線(P1,P2)。  
??第12步:關閉儀器與歸檔??  
關閉微歐計電源。  
整理收納測試線。  
將測量結果與標準限值進行比較,判斷合格與否,并填寫測試報告。


作者: 9549872679@4    時間: 2025-11-27 11:13
您的經驗分享對我來說是無價之寶,非常感謝您的慷慨!
作者: 枯樹老鴉    時間: 2025-12-4 11:33
這么實用的分享必須支持,希望樓主以后常來分享經驗~
作者: 太棒了    時間: 6 天前
這個案例很有意思,學到了很多,謝謝。
作者: zhouwuq    時間: 昨天 16:22
這個教程很實用




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://jeja-led.cn/) Powered by Discuz! X3.5