  防爆配電箱的使用方法,核心在于“安裝規范 + 接線正確 + 定期檢查 + 嚴禁違規操作”。結合新行業資料,整理如下使用要點:
  防爆配電箱正確使用方法
  一、使用前的檢查
  1. 核對銘牌參數:確認防爆標志、電壓等級、電流容量與實際需求一致。
  2. 檢查密封性:門蓋密封圈無老化、裂紋,壓緊螺栓齊全,確保防爆性能不被破壞。
  3. 接地確認:箱體外殼可靠接地,接地電阻≤4Ω,建議使用4105A接地電阻儀年檢。
  二、接線與通電操作
  1. 斷電操作:開蓋前切斷上級電源,嚴格執行“鎖閉/掛牌”制度。
  2. 電纜引入規范:
  使用防爆格蘭頭,螺紋嚙合≥5扣,扭矩值按規格擰緊;
  密封膠泥填充率>95%,電纜外徑與密封圈內徑匹配,防止松動。
  3. 內部接線要求:
  導線彎曲半徑≥6倍線徑,避免冷熱循環斷裂;
  端子壓接采用“雙壓坑”,拉力≥50N,防止接觸電阻過大引發過熱;
  相間加裝絕緣隔板或保持≥10mm間距,防止電弧短路。
  4. 標識清晰:每個回路須標明用途、電壓、電流,便于后期維護。
  三、使用過程中的維護
  1. 定期檢查周期:
  每月:檢查密封圈、門蓋螺栓、電纜緊固情況;
  每年:測試接地電阻、絕緣電阻(≥1MΩ),更換老化密封圈(硅橡膠≤5年,氟橡膠≤8年)。
  2. 防潮除濕措施:
  小型箱體:安裝50~200W防爆加熱器;
  大型柜體:配置防爆除濕機或氮氣正壓盬o(hù)(50~200Pa)。
  3. 嚴禁行為:
  帶電開蓋、非專業人員操作;
  使用非原廠配件或私自改裝;
  在箱門或側壁開孔進線(只允許底部進線)。
  四、應急與停機處理
  發現異味、火花、跳閘等異常,立即斷電并掛牌,由專業人員檢修;
  停機超過一周,重新啟用前做絕緣測試和接地電阻檢測。