防爆接線盒的接線須嚴格遵循安全規范,確保防爆性能不被破壞,以下是通用的接線步驟與注意事項(適用于220V或380V等常見電源):
防爆接線盒接線步驟:
1. 斷電與清潔
切斷電源,確保無電狀態。將接線盒外部擦拭干凈,避免灰塵進入影響密封性能。
2. 拆卸部件
卸下接線盒蓋、出線壓蓋、電纜導套、密封圈等部件,準備接入電纜。
3. 電纜準備與穿線
剝去電纜末端的絕緣層,露出適當長度的導體。將電纜依次穿過壓蓋、密封圈、導套等部件后引入接線盒內部。
4. 接線操作
將火線、零線、地線分別連接到對應的接線柱或接地螺釘上;
確保導線裸露部分不超出弓型墊圈,避免短路或漏電;
若使用接線柱,務必擰緊,防止松動引發火花。
5. 密封與復原
安裝密封圈、導套、壓蓋等部件,確保壓緊螺母擰緊,恢復接線盒蓋的密封狀態,防止可燃氣體或粉塵進入。
注意事項:
防爆性能檢查:接線前確認接線盒防爆等級與使用環境匹配,檢查銘牌參數是否合規。
密封性保障:所有未使用的進線口用密封圈和金屬墊片封堵,防止泄爆。
電纜選型與布線:推薦使用鎧裝電纜或屏蔽電纜,避免電磁感應干擾;布線時保持電纜有一定自然懸垂,避免拉扯接線端子。
禁止使用絕緣膠布代替接線柱:絕緣膠布易老化脫落,存在短路風險,使用接線柱或孲枚俗舆M(jìn)行連接。
檢修安全:檢修前斷電,嚴禁帶電開蓋操作。