氣缸感應器(磁性開關)接線方式取決于其類型(兩線制或三線制)及所接控制器(如PLC)的輸入極性(NPN或PNP)。以下是標準接法說明:
? 兩線制氣缸感應器(磁簧開關)
無正負極之分,只需串聯在控制回路中。
接線方式:
一根線 → 接PLC輸入端(如X0)
另一根線 → 接公共端(COM,通常為0V或24V,視PLC輸入極性而定)
適用于小型負載,如PLC輸入點或小型繼電器線圈。
? 三線制氣缸感應器(電子式)
需區分NPN或PNP型,接線如下:
線色
功能
NPN型接法
PNP型接法
棕色
電源正
接+24V
接+24V
藍色
電源負
接0V
接0V
黑色
信號線
接PLC輸入端
接PLC輸入端
公共端(COM)接法:
NPN型:COM端接+24V
PNP型:COM端接0V
若PLC輸入模塊支持源型/漏型切換,需根據傳感器類型調整COM端連接。
?? 注意事項
兩線制不能直接接電源,必須串聯負載,否則會短路。
三線制不可反接電源,可能燒毀傳感器。
感應器亮燈但無信號:檢查接線極性、PLC輸入類型是否匹配。
安裝位置:感應器需對準氣缸活塞磁環,偏移會導致誤信號。
? 示例:PLC接兩線制感應器
感應器一根 → PLC輸入X0
感應器另一根 → PLC公共端COM(0V)
PLC輸入模塊設為漏型(NPN)
復制代碼
如使用中間繼電器,可將兩線制感應器與繼電器線圈串聯后接24V電源,繼電器觸點再控制電磁閥等設備。