制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
使用低壓管型母線槽有哪些細節
[打印本頁]
作者:
庫瓦儀器
時間:
2025-8-29 18:02
標題:
使用低壓管型母線槽有哪些細節
低壓管型母線槽作為一種高效、緊湊的輸電設備,廣泛應用于工業廠房、商業建筑、數據中心等場所。其使用涉及選型、安裝、維護等多個環節,需嚴格遵循技術規范,以確保安全性和長期穩定運行。以下從多個維度詳細解析其使用細節。
一、選型要點
1. 電流等級匹配
根據負載電流選擇母線槽額定電流,需考慮短期沖擊負荷(如電動機啟動)和長期持續負荷。通常按最大負載的1.2~1.5倍預留余量,避免過載導致溫升超標。
2. 絕緣材料選擇
- 空氣絕緣:適用于干燥、無粉塵環境,散熱性好但防護等級低(IP4X以下)。
- 密集絕緣(裹敷云母帶):耐潮性優,適合高濕度或污染環境,防護等級可達IP54以上。
- 澆注樹脂絕緣:防火、防爆性能強,適用于化工、冶金等特殊場景。
3. 外殼材質與防護等級
- 鋼制外殼:機械強度高,需注意防腐處理(如熱浸鋅或噴塑)。
- 鋁制外殼:重量輕,導電性好,但強度較低。
- 防護等級(IP代碼):常規場所選IP54,潮濕或粉塵環境需IP65及以上。
4. 耐受電壓與短路容量
校驗母劲悴鄣墓ゎl耐壓(≥3kV/min)和峰值耐受電流(需覆蓋系統最大短路電流),防止短路時外殼變形或絕緣擊穿。
二、安裝環境要求
1. 溫濕度控制
- 環境溫度:-5℃~+40℃(特殊型號可擴展至-40℃~+65℃)。
- 相對濕度:≤95%(無凝露),高濕環境需選用防水型或加裝除濕裝置。
2. 灰塵與腐蝕性氣體
- 避免安裝在多塵、腐蝕性氣體(如化工車間)或鹽霧環境(如沿海區域),必要時采用不銹鋼外殼或附加防腐涂層。
3. 振動與沖擊
遠離大型電機、壓縮機等振動源,若無法避開,需加裝減震墊或柔性連接件。
三、安裝技術規范
1. 支架與固定間距
- 水平安裝:支架間距≤2.5m(直線段),彎頭處兩側需加密至1.5m。
- 垂直安裝:支架間距≤3m,需設置防晃支撐。
- 支架材質:熱鍍鋅角鋼或鋁合金,確保接地可靠。
2連接與過渡處理
- 直線段連接:采用螺栓緊固,力矩值需符合廠家規定(如M12螺栓力矩15~20N·m)。
- 伸縮節配置:每30~50m設置一個伸縮節,吸收熱脹冷縮位移。
- 分支連接:T型或L型分支箱需獨立固定,避免主母線受力變形。
3. 接地系統
- 整體外殼應多點接地,接地電阻≤0.1Ω。
- 饋線單元的接地端子需與主接地網可靠連接,禁止串聯接地。
4. 插接箱安裝
- 插接口需對齊,法蘭面間隙≤1mm,緊固螺絲后涂防氧化膠。
- 插接箱內端子排應標識清晰,相序與母線槽一致。