制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
語音高壓核相儀使用說明
[打印本頁]
作者:
生產隊的驢
時間:
2025-8-20 10:27
標題:
語音高壓核相儀使用說明
上海勝緒電氣有限公司生產的高壓核相器在行業內都,以打造的“高壓核相器“高壓設備供應商而努力。
高壓核相器使用方法
在使用前,檢查下列3項:
1.按表四所述,自行檢測辨別相位儀器是否良好,方法如下:
先將試驗線插入HX-10kV高壓核相器插孔,將另一端插入220V交流電壓,此時按表四所述有三反應,表示是好的,若無三反應,表示有問題,不能用。表內有9V干電池。
2.將試驗線用萬用表檢測是否導通。
3.用萬用表或搖表檢測衰減部件阻值是否符合表三。
以上方法檢測核相儀表是正常的,就可以正式核相了。如果已經知道HX-10kV高壓核相器表是正常的,也可不用檢測直接使用。在檢測中如果沒有發出聲音或聲音很小,說明電池電壓不足,應更換電池。可打開儀表外殼換上新的9V層疊電池。
4.在正式核相前,應在同一電網系統,對核相器進行檢測是否良好。一人將甲棒與導電體其中一相接觸,另一人將乙棒在同一電網導電體逐相接觸,按表四所術不同相有三反應,同相無三反應。然后才可以正式核相位。
5.核相操作應由三人進行,兩人操作,一人監護。且必須逐相操作,逐一記錄,根據表四所述的“三有三無"確定是否同相位。核相位操作要認真執行本單位制定的規程制度。
6.特別注意的是在操作時,人體不得接觸核相儀表、高壓連線,人體與核相儀表要保持2.1米的安全距離(將核相儀表放在第二根連接桿上端),接地線要可靠接地。同時人體與高壓連線也要保持足夠的安全距離(2.1米)(請嚴格按照核相器試驗操作規程的要求進行操作核相)。連接兩根測試竿的測試線為普通220V導線,在核相時人體不得接觸或近距離接觸該導線。使用時應將過長的導線用扎帶扎在第一根測試竿上,同時離人體要有足夠的安全距離(請參照高壓電器操作規程),高壓連線也不得與大地接觸。