制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 防爆鋁合金接線箱使用時的接線要求 [打印本頁]

作者: 開科防爆電器    時間: 2025-8-15 17:01
標題: 防爆鋁合金接線箱使用時的接線要求
  防爆鋁合金接線箱是將太陽電池方陣中每一組串聯的正、負極分別通過分路空開,其正極再通過逆止閥(逆止二極管)匯總后進入主空開,由主空開輸出供給太陽能發電系統的設備使用。太陽電池方陣每一組串聯的正極串接逆止閥的作用是防止由太陽能發電系統設備反送電或方陣的組與組之間通過太陽電池造成短路故障。
  請在太陽電池方陣發電充足的情況下進行,在控制每一組串聯太陽電池方陣的正負極的分路空開合閘前,檢測所有分路空開的輸入端太陽電池電壓,其電壓差是否符合使用要求,否則會造成太陽電池方陣發電功率不足的情況。如電壓差符合使用要求,則先合每一個使用的分路空開,再合主空開,此時接線箱處于運行狀態。在停止接線箱使用時,應先分斷主空開,再分?jǐn)嗝恳粋€(gè)使用的分路空開,此時接線箱處于停止使用狀態。
  防爆鋁合金接線箱使用時的接線要求:
  1.接線箱外殼中鎂和鈦的總含量按質量分數不能超過7.5%。
  2.接線箱外殼表面溫度不得超過80℃。
  3.接線箱外殼由不銹鋼板或鐵板制成。
  4.接線箱外殼防護等級不低于IP65
  5.接線箱外殼應設有內、外接地螺栓,接地螺栓應符合GB3836.1的相關規定,接地螺栓附近應有接地符號。
  6.接線箱所有的緊固件均應采用不銹鋼或經電鍍等防銹處理的鋼質材料制造。
  7.接線箱配套的電纜引入裝置應能可靠地安裝在箱體上,并能承受GB3836.1規定的夾緊性能和機械強度試驗。
  8.所有緊固螺栓或螺母及導線連接處,均須設有防止松動或松脫的措施。
  9.接線箱內部元器件應符合相關專業標準的規定。