制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 防爆分PVC穿線管使用中的常見問題及預防處理方法 [打印本頁]

作者: 開科防爆電器    時間: 2025-8-8 14:00
標題: 防爆分PVC穿線管使用中的常見問題及預防處理方法
  防爆分PVC穿線管是建筑工程重要的部分,其施工質量直接影響到使用功能和安全。在房屋建筑電氣工程施工中,大都要用pvc塑料管暗配穿線,質量問題時有發生。這些問題有的影響使用功能,有的危機人身安全。本人就監理工作中遇到的一些常用問題進行了總結如下:防爆分PVC穿線管常見問題及預防處理。
  1)暗配管接口不嚴密,有漏水、滲水現象;現澆板內配管出現盒內漏漿、堵塞、位移、變形;管口不到位、切割不一致;進入箱盒排列不整齊、煨彎處出現扁、凹、裂;管子連接不規范,附件不齊全;箱盒安裝標高不一致;箱盒開孔不整齊。
  2)思想重視不夠,施工不認真,缺乏責任心。暗配管接口處未加套管或承插口做的太短,又未涂粘結劑,只用絕緣膠布或膠帶包纏,未按施工驗收規范施工,煨彎時未加熱或加熱不均勻。
  3)使用的pvc穿線管產品必須有技監部門認定的產品合格證。并同時購置相應的接頭等配件,以及適應不同管徑的冷彎簧,以備煨彎時使用。管與管的連接要用套管并涂粘結劑,管與盒子的連接要用鎖母并涂粘結劑?,F(xiàn)澆板內的配管時,應將接頭、線盒分別用扎絲固定,盒內填滿紙片或紙屑,以防澆筑時接頭脫落,盒內灌漿,造成堵塞。
  防爆分PVC穿線管抗沖、耐熱性能好:電工套管在混凝土澆注過程中,受到正常的搗固沖擊不會破裂,且在施工過程中受到凝結熱作用不變軟。防潮耐酸堿:PVC套管防潮耐酸堿性能優良,不會銹蝕,各連接處按規定用PVC粘合劑粘接,可防水滲進管內,防潮效果更佳。因而較適合在腐蝕性環境中使用。阻燃:PVC塑料套管離火自熄(離開火焰30秒內即會自熄),火焰不會沿著管道蔓延。絕緣:電工套管有優良絕緣性能,在浸水狀態下AC2000V、50Hz不會擊穿。在防止意外觸電方面,國際上趨向于絕緣比接地好,PVC套管正滿足這個要求。