制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
明渠流量計校準規范
[打印本頁]
作者:
天工開物
時間:
2025-7-14 08:53
標題:
明渠流量計校準規范
一、校準前準備
環境條件
溫度
:5℃~40℃(部分規范要求5℃~35℃),避免極端溫度影響傳感器精度。
濕度
:相對濕度≤90%(部分規范要求30%~80%),防止濕度過高導致電路故障。
通風與光照
:保持實驗室通風良好,避免氣流干擾或陽光直射明渠。
明渠設施
:選擇幾何尺寸清晰、流動狀態均勻穩定的明渠,無明顯渦流或干擾源。
設備與工具
標準設備
:
鋼直尺/鋼卷尺
:量程≥1m,最大允許誤差±0.2mm(用于測量液位傳感器安裝位置)。
標準測流裝置
:如便攜式超聲測流儀,流量不確定度優于1.5%,用于提供標準流量值。
液位計
:分辨率≤0.1mm,用于監測水位變化。
輔助工具
:標定液(如需)、高度尺、水準儀、溫度計、壓力計等。
被校流量計檢查
確認流量計外觀完好,探頭、電纜、數據采集器等配件齊全且無堵塞。
檢查流量計參數設置(如量程、單位、輸出信號等)是否符合校準要求。
二、校準項目與方法
液位示值誤差校準
步驟
:
在靜水條件下,調節液位至被校流量計量程的0%、25%、50%、75%、90%五個點。
使用鋼直尺或鋼卷尺測量實際液位高度,記錄標準值(H)和流量計顯示值(h)。
計算液位示值誤差:
Eh?=Hi?hi??Hi??×100%
[color=var(--header-text-color)]
其中,$E_h$為液位示值誤差,$h_i$為流量計第$i$個測量點的顯示值,$H_i$為標準值。
合格標準
:液位最大允許誤差≤±1%,重復性≤最大允許誤差的1/3。
流量示值誤差校準
步驟
:
在明渠中引入已知流量的標準流體(通過泵站控制),選取最小流量(qmin?)、常用流量(0.4qmax?)、中間流量(0.6qmax?)、最大流量(qmax?)四個點。
待流量和液位穩定后,同時記錄標準測流裝置和被校流量計的初始示值。
運行一段時間(如5分鐘)后,記錄最終示值,計算累積流量值。
重復測量3次,計算相對示值誤差:
Eq?=Qs?Qm??Qs??×100%
[color=var(--header-text-color)]
其中,$E_q$為流量示值誤差,$Q_m$為流量計顯示的累積流量值,$Q_s$為標準裝置換算到流量計處狀態的累積流量值。
合格標準
:非淹沒流態下流量示值誤差≤±5%,淹沒流態下≤±6%,重復性≤流量示值誤差的1/3。