正確選擇壓力變送器的量程范圍是確保測量精度和設備安全的關鍵,需遵循以下核心原則:
??1. 確定正常工作壓力點??
??原則:?? 正常工作壓力應處于量程的 ??60%~80%?? 區間(優先靠近 ??70%~80%??)。
??原因:?? 此區間是變送器線性度和精度最佳的區域(通常標注精度在此區間有效)。
??公式參考:?? 量程上限 ≥ 正常工作壓力 / 0.8
??2. 覆蓋壓力波動與峰值??
??關鍵要求:?? 量程上限必須 ??高于系統可能出現的最大壓力(峰值)??。
??安全裕量:?? 建議留 ??10%~25%?? 的余量(根據工況波動劇烈程度調整):
量程上限 ≥ 最大峰值壓力 × 1.1 ~ 1.25
??3. 避免測量下限失真??
??最小壓力要求:?? 系統最小壓力需 ??高于量程下限??。
??精度考量:?? 在接近量程下限時(如 <10%),測量相對誤差會顯著增大。
量程下限 ≤ 最小工作壓力
??4. 工況特殊因素校準??
??介質特性:?? 高溫介質需考慮填充液熱膨脹導致的額外壓力(選耐高溫型變送器)。
??過壓風險:?? 水錘/沖擊場景需預留更大余量(如 ≥ 峰值壓力 × 1.5)。
??靜壓影響:?? 差壓變送器需校驗兩側靜壓承受能力。
??選型操作步驟總結??
??1)查參數:?? 明確系統正常工作壓力、最大峰值壓力、最小壓力。
??2)算上限:?? 量程上限 = MAX(正常工作壓力 / 0.8, 峰值壓力 × 1.25)
??3)定下限:?? 默認0Bar/psi(表壓)或按真空需求(絕壓型)。
??4)驗精度:?? 確保常用壓力點在量程60%~80%區間內。
??示例:??
某管道正常壓力0.6MPa,峰值壓力0.9MPa
??計算:??
按工作壓力:0.6MPa / 0.8 = ??0.75MPa??
按峰值壓力:0.9MPa × 1.25 = ??1.125MPa??
??結論:?? 選擇 ??0~1.2MPa?? 量程(覆蓋計算值且滿足標準量程序列)
??
避坑提示:?? 禁止僅按設備承壓選量程(如管道耐壓1.6MPa就選0~1.6MPa),會導致測量精度嚴重下降!始終以工藝實際壓力和精度需求為核心依據。
作者:
城寨龍卷風
時間:
2025-10-30 19:24
感謝分享,期待更多好內容!
作者:
c919牛比
時間:
2025-11-5 04:22
非常感謝你分享你的經驗。
作者:
蔥爆牛肉
時間:
6 天前
你的觀點和我的相似。
作者:
丹青妙手
時間:
昨天 00:20
這個經驗很寶貴
作者:
賣核彈的小孩
時間:
14 小時前
謝謝樓主,很有啟發
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://jeja-led.cn/)
Powered by Discuz! X3.5