制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 變壓器工頻耐壓試驗電壓標準 [打印本頁]

作者: 上海徐吉    時間: 2025-6-9 10:42
標題: 變壓器工頻耐壓試驗電壓標準
變壓器工頻耐壓試驗電壓標準,依據變壓器額定電壓、類型及應用場景有所不同。以常見的 10kV 變壓器為例,油浸式變壓器出廠交流工頻耐壓試驗電壓為 35kV,交接時為 30kV;干式變壓器出廠試驗電壓是 28kV,交接時則為 24kV,試驗時長通常為 1 分鐘。
對于 35kV 變壓器,出廠時,油浸式變壓器交流工頻耐壓試驗電壓為 85kV 。交接或預防性試驗時,電壓一般為出廠值的 85%,即 85×0.85≈72.25kV。
試驗中,電壓需平穩施加,變壓器不出現擊穿、閃絡,且泄漏電流穩定、無異常聲響,才能判定絕緣性能達標,確保安全運行。



作者: 快跑胖虎來了    時間: 7 天前
這篇文章寫得真好,收藏了!
作者: yiqi123    時間: 3 天前
這個觀點很中肯,支持!