制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 電流互感器抗飽和設計措施?? [打印本頁]

作者: 立達設備    時間: 2025-5-22 13:57
標題: 電流互感器抗飽和設計措施??
電流互感器抗飽和設計措施?? :
??1.鐵芯材料優化??  
??高飽和材料??:采用納米晶合金或坡莫合金,提高抗飽和能力。  
??氣隙設計??:保護用CT鐵芯加入氣隙,犧牲部分精度以增強抗暫態飽和能力。  
??2.CT參數合理選型??  
??準確限值系數(ALF)??:選擇ALF≥10的CT,確保在最大故障電流下不飽和。  
??額定負載匹配??:避免二次回路負載過重(如長電纜導致阻抗增大)。  
??3.技術升級??  
??電子式CT(ECT)??:采用羅氏線圈或磁阻傳感器,無鐵芯,徹底避免飽和。  
??數字補償算法??:通過實時校正二次電流波形,抵消飽和引起的誤差。