制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
空氣冷卻器的操作細節
[打印本頁]
作者:
南奧科技
時間:
2025-5-15 15:23
標題:
空氣冷卻器的操作細節
空氣冷卻器的操作細節
一、啟動前準備
設備檢查
確認風機軸承潤滑良好,手動盤車無卡滯;
檢查換熱管束清潔度,清除翅片表面灰塵或雜物;
確認百葉窗開閉靈活,風道無堵塞。
系統聯動確認
檢查進/出口閥門狀態(如冷卻水側或工藝流體側);
核對溫控系統設定值(目標溫度、風機啟停閾值)。
二、啟動操作
風機啟動
開啟風機低轉速運行(30%-50%頻率),預熱電機;
逐步提升至額定轉速,監測電流、振動、噪音是否正常;
觀察風量分布,調整導流板角度(若可調)。
介質流通
緩慢開啟工藝流體進口閥,逐步增加流量至設計值;
監控進出口溫差,確認換熱效果(通常進出口溫差≥5℃為正常)。
三、運行監控
關鍵參數
溫度:工藝流體出口溫度、環境溫度、管束壁溫;
壓力:流體側壓差(≤設計值)、風機風壓;
風機狀態:電流、振動值(通?!?.5mm/s)、軸承溫度(≤70℃)。
異常處理
溫差過?。簷z查風機轉速、翅片積灰情況,清洗或提速;
振動超標:停機檢查葉輪平衡、地腳螺栓緊固性;
噪音異常:排查軸承磨損、風道共振或異物撞擊。
四、停機操作
正常停機
先關閉工藝流體進口閥,停止介質流動;
風機持續運行5-10分鐘(散熱后停機),避免余熱積聚;
關閉風機電源,恢復百葉窗至防雨位置。
緊急停機
觸發條件:軸承超溫、電機冒煙、劇烈振動等;
操作:立即切斷風機電源,關閉進出口閥門,啟動備用設備。