制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
新變壓器投運前要做哪些試驗
[打印本頁]
作者:
Raina
時間:
2024-7-31 17:03
標題:
新變壓器投運前要做哪些試驗
新購一臺變壓器,請問新變壓器投運前要做哪些試驗?
作者:
打工日常
時間:
2024-8-15 09:12
在正式投入運行前需要進行一系列的試驗來確保其安全、穩定地工作。這些試驗包括進行五次沖擊試驗、檢查驗收的項目以及其他必要的電氣性能檢驗。
新安裝的變壓器在投運前須進行五次沖擊試驗。這主要是為了考驗變壓器能否承受初始勵磁涌流和操作過電壓的影響。具體來說,當變壓器空載投入時,會產生達到6至8倍額定電流的勵磁涌流,這個涌流雖然衰減較快,但完全衰減需要較長時間,大容量變壓器可能需要幾十秒。沖擊試驗能夠檢查變壓器及其回路中是否存在絕緣弱點或缺陷,同時可以考核變壓器的機械強度,以及在涌流初期是否會引起繼電保護裝置誤動作。
除了沖擊試驗外,還需要對變壓器進行檢查驗收。這些項目包括但不限于:變壓器本體無缺陷且外觀整潔;油位正常且各閥門位置正確;變壓器絕緣試驗合格,外殼有良好的接地裝置;分接開關位置符合電網運行要求;保護測量信號及控制回路接線正確,冷卻風扇試運行良好,呼吸器裝有合格干燥劑等等。這些檢查能確保變壓器各方面均符合投入運行的條件。
在電氣性能方面,還需要進行一系列詳細的測試。例如,測量繞組連同套管的直流電阻、變壓比、絕緣電阻、介質損耗角正切值、泄漏電流等參數。此外,還需進行繞組連同套管的交流耐壓試驗、局部放電試驗、非純瓷套管試驗、絕緣油試驗等。這些試驗能進一步驗證變壓器各項電氣性能符合規范要求,避免因絕緣或電氣參數不合格而引起的電力事故。
作者:
時間差不多咯
時間:
2024-8-15 11:20
新變壓器在投運前需要進行一系列的試驗包括:
外觀檢查-絕緣電阻測試-接地電阻測試-繞組電阻測試-變壓器油質檢測-變壓器油的含水量測試-空載試驗-短路試驗-溫升試驗-沖擊試驗-局部放電測試-頻率響應測試-保護裝置校驗-連接和接地檢查-操作試驗
作者:
痞老板
時間:
2024-9-3 17:06
樓上,同問,等高手來解答,謝!