制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
2.5平方的線能承受多大的功率?
[打印本頁]
作者:
天天儀表
時間:
2025-3-21 15:31
標題:
2.5平方的線能承受多大的功率?
2.5平方電線能承受的功率與電線材質、敷設方式、環境溫度等因素有關。以常見的銅芯電線為例,在不同條件下所能承受的功率如下:
明敷:
在環境溫度為 25℃時,2.5 平方銅芯電線的安全載流量約為 28 安。根據功率公式P=UI(家庭用電電壓U=220伏),可計算出其能承受的功率P=220×28=6160瓦。
穿管敷設:
如果是穿管敷設,管內穿線根數不同,散熱條件也不同,安全載流量會有所降低。一般來說,穿管敷設且管內穿 2 - 3 根電線時,2.5 平方銅芯電線的安全載流量約為 20 安,此時能承受的功率P=220×20=4400瓦;若管內穿 4 - 6 根電線,安全載流量約為 18 安,能承受的功率P=220×18=3960瓦。
高溫環境:
當環境溫度較高時,電線的載流量也會降低。例如,在環境溫度為 40℃時,明敷的 2.5 平方銅芯電線安全載流量約為 23 安,能承受的功率P=220×23=5060瓦。
如果是鋁芯電線,2.5 平方鋁芯電線明敷時在 25℃環境溫度下安全載流量約為 20 安,能承受的功率約為 4400 瓦;穿管敷設時,載流量和所能承受的功率會更低。
以上數據僅為參考,實際應用中還需根據具體情況合理選擇電線規格,以確保用電安全。
作者:
騎著螞蟻去追風
時間:
2025-3-24 03:40
感謝你的耐心解答,我明白了很多!
作者:
第一張
時間:
2025-3-24 06:27
您的專業知識真是太棒了,學到了很多。
作者:
戰勝DPC
時間:
2025-11-4 17:45
您的解決方案不僅實用而且易于理解,非常感謝!
作者:
沈大勇
時間:
2025-11-30 00:41
你的見解獨到,讓人思考。
作者:
糯香檸檬茶
時間:
2025-12-3 10:09
感謝分享,我已經收藏了。
作者:
sisi
時間:
2025-12-7 10:53
哈哈,看到這么多人討論,好熱鬧!