地下電纜接頭的防水處理需遵循嚴格的操作流程以確保長期密封性。首先,接頭制作前應檢查電纜外護套完整性,確認無受潮、破損后剝除外護層及金屬屏蔽層,剝離長度需根據接頭盒規格精確控制,避免導體暴露過長。剝切時需使用專用刀具斜切外護套形成45°坡口,并在金屬屏蔽層末端纏繞應力疏散膠以緩解電場畸變。導體連接完成后,需采用三層防水結構:一層在壓接部位纏繞高彈性自粘性橡膠絕緣帶,以半重疊法螺旋纏繞3層,確保覆蓋所有金屬連接點;二層使用雙組分液態硅膠灌注,填充連接管與絕緣層之間的微隙,固化后形成彈性密封體;三層套入輻射交聯型熱縮套管,用丙烷噴槍均勻加熱使其收縮,在套管兩端涂覆熱熔膠形成環狀密封圈。對于高壓電纜,還需在接頭外部安裝不銹鋼防水盒,盒內填充防水凝膠并采用多重O型橡膠圈機械密封,最后進行72小時浸水耐壓試驗,測試絕緣電阻值需大于1000MΩ·km方為合格。整個過程中需保持作業環境干燥,濕度需控制在70%以下,雨季施工時應搭建臨時防雨棚。