制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 工業冷水機常見故障及處理 [打印本頁]

作者: huren1    時間: 2024-7-30 09:33
標題: 工業冷水機常見故障及處理
工業冷水機是重要的工業設備,主要用于生產過程中的溫控,確保生產線的穩定運行。然而,在實際操作中,工業冷水機會遇到各種故障問題,這些故障如果不及時處理,可能會影響生產效率甚至導致設備損壞。
整機不能運轉
保險絲熔斷:保險絲熔斷是常見的故障之一。處理方法是更換備用保險絲。
逆向繼電器故障:逆向繼電器出現故障也會導致整機不能運轉。需要更換逆向繼電器。
電源開關跳脫
電源負載線路接地或短路:這種情況下,通常需要換新處理。
壓縮機、泵浦、馬達故障接地:檢查后如確定故障,更換或修理。
逆相
泵浦、壓縮機及風扇逆轉:處理方法是將電源相線中任意兩相調換。
缺相:用萬用表測量三相電源是否正常,查看電源線是否斷掉。
散熱不良
高壓開關跳脫:清潔冷凝器,保持空氣溫度在40℃以下。
高壓開關損壞:更換新的壓力開關。
冷媒不足
冷媒不足低壓跳脫:查看膨脹水箱是否缺水,循環泵浦是否運轉,待正常后手動復位低壓開關或關機重啟。
蒸發器結冰:將冰水排出,再加溫水使冰溶化。
溫控器不準或傳感器失靈:更換新的溫控器或修理。
過載
電壓異常:調整電壓并查缺相原因。
馬達、泵浦、壓縮機軸成損壞:更換新軸成或換新。
散熱不良:按方法4解決。
過載繼電器過小或調節值太低:換大或依正常值調高。
線路接點不良或松動:鎖緊。
故障指示未亮但壓縮機無法運轉
保護裝置跳脫:檢查后如確定故障,更換或修理。
水流量不足
水箱內水量不足:往水箱里加水。
管路水流過?。簷z查每個閥門是否開啟到最大。


作者: 涼拌瑪卡巴卡    時間: 2024-8-1 14:09
親測,有用
作者: 逆光    時間: 2024-9-4 01:28
樓上,非常贊同,確實是這么回事!
作者: 33para    時間: 2024-9-15 02:03
樓主的經歷給了我很大啟發,感謝分享,受益匪淺。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://jeja-led.cn/) Powered by Discuz! X3.5