地源熱泵需要打多深的井?
作者:
動力新能源
時間:
2024-12-2 14:43
地源熱泵打井深度為50 - 400米,不過在實際應用中會根據多種因素有所調整。在江浙滬地區,考慮到地質條件、施工成本和換熱效果等因素,一般打井深度在80 - 100米之間比較合適,因為再吐地溫變换大Ｒ可能增加施工難度。如果追求經濟合理且施工風險小的方案,80米左右較為適宜,像上海及周邊地區的別墅打井深度80米左右即可滿足需求,這個深度與100米深的井相比,雖然可能需要增加打井個數,但施工難度小、風險系數低,并且80米深井間距3米就可施工,而100米深井需要加大水平間距到4米以上。而對于垂直地源熱泵系統,其封閉式換熱系統需埋入50 - 400米深的巖土中進行冷熱交換,適用于冷暖面積較大且周圍有一定空地的建筑,如別墅、辦公樓等,不過這種系統初期投資較高且施工難度較大。
作者:
妖怪你別跑
時間:
2024-12-5 14:01
這個觀點真讓人耳目一新,我之前從未從這個角度思考過!
作者:
儀器智控
時間:
2025-10-28 10:09
樓主的帖子總是這么精彩,每次都不會錯過。